Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte gerne eine dezentrale Lüftung mit vitovent 100D oder 200D nachrüsten.

Jetzt haben wir einen Kachelofen, und natürlich will ich die Lüftung auch betreiben, wenn der Ofen im Erdgeschoss noch warm ist. Der kaminkehrer frägt ob die Lüftung Eigensicher ist, das heisst ob der Hersteller garantiert, wenn der Lüfter der Zuluft ausfällt, dass dann auch der Lüfter der Abluft gestoppt wird, damit im Gebäude kein unterdruck entsteht. Sonst zieht der Ofen nicht mehr.

 

Viele Grüße,

 

Bernhard Hecker

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Bernhard11,

der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte und dem Vitovent kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum führen. Daher sollten die Lüftungsgeräte nicht zusammen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben werden.

Wir empfehlen, raumluftunabhängige Feuerstätten zu verwenden, die über eine separate Verbrennungsluftzufuhr und über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DiBt) verfügen.

Grundsätzlich sollte vor der Installation alles mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abgesprochen werden.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Bernhard11,

der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte und dem Vitovent kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum führen. Daher sollten die Lüftungsgeräte nicht zusammen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben werden.

Wir empfehlen, raumluftunabhängige Feuerstätten zu verwenden, die über eine separate Verbrennungsluftzufuhr und über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DiBt) verfügen.

Grundsätzlich sollte vor der Installation alles mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abgesprochen werden.

Beste Grüße °fl
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.

Wenn ich sie richtig verstehe, entsteht im Normalbetrieb, auch mit 2 Vitovent 100-D oder einem oder 2 Vitovent 200-D kein Unterdruck, sondern nur in einem Fehlerfall?

Nachdem diese Situation Lebensgefährlich ist, muss diese sicher ausgeschlossen werden.
Den bestehenden Ofen Raumluftunabhängig umzubauen sprengt den Aufwand.
Würde eine Abschalteinrichtung, wie z.B. die Wodtke DS01L funktionieren?

Jetzt die Frage: Können die Vitovent komplett über die Netzversorgung abgeschaltet werden, oder gibt es die Möglichkeit, nur die (abluft?) Ventilatoren abzuschalten?

Mit freundlichen Grüßen,

Bernhard Hecker

P.S. gibt es so einen Differenzdruckschalter auch im Viessmann Programm?

Anlage: Link zu einer Montageanleitung
https://www.wodtke.com/fileadmin/user_upload/downloads/productdata/04Technisches%20Zubeh%C3%B6r/DS01...
Hallo Bernhard11,

einen Differenzdruckschalter haben wir nicht im Programm. Für die Abschaltung der Vitovent Geräte, muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

Beste Grüße °fl