Vitovent 300-f - CO2-/Feuchtesensor reduziert den Volumenstrom nicht

Wir haben den CO2-/Feuchtesensor an unsere Vitovent 300-F angeschlossen und den Feuchtesensor über dir Codierebene 1 aktiviert (7D05).

Im Menü unter Info sehen wir auch die Luftfeuchte in 30%. Das Zeitprogramm ist auf Normal eingestellt.

CO2 Haben wir deaktiviert.

Sollte Anlage nun nicht den Volumenszrom reduzieren?

5 ANTWORTEN 5

Hallo shvisual,

welche Betriebsart hast du denn für die Lüftungsanlage eingestellt? Ein Reduzierung oder Erhöhung findet nur statt, wenn die Betriebsart "Normal" eingestellt ist.

Viele Grüße
Flo

Die Anlage wird im Betriebsprogramm Lüftungsautomatik und im Zeitprogramm Normal betrieben.

OK, dann sollte es auch funktionieren. Wo hast du es denn überprüft ob es funktioniert oder nicht? Normalerweise sollte man unter "Diagnose" -> "Lüftung" -> "Lüftung: Übersicht" sehne, dass der Volumenstrom reduziert wird. Die Lüftungsstufe bleibt trotzdem auf normal.

Viele Grüße
Flo

Danke für den Hinweis mit der Diagnose.
Die Anlage ist von den Werten für die Betriebsarten wie folgt eingestellt.
Reduziert: 95m³/h
Normal:155m³/h
Intensiv:215m³

Über die Diagnose konnte ich folgendes feststellen: bis 65% bleibt die Anlage auf 95m³/h.
Ab 66% Luftfeuchte springt die Anlage auf 215m³/h.

Anhand von welchen Kriterien entscheidet denn die Anlage, in der Betriebsart Normal mit 155m³ zufahren?

Dieser Wert wurde sicherlich von deinem Fachbetrieb eingestellt. Die Werte unter normal, reduziert und intensiv müssen per Hand wie in der Berechnung der Anlage ermittelt eingestellt werden.

Viele Grüße
Flo