Liebe Experten,

wir haben eine Vitovent 300-W installiert bekommen und fragen uns, ob ggf. bei der Installation Fehler gemacht worden sind. In der von Vissmann (?) projektierten Anlage reicht die Lüftung des Schlafzimmers schon fast bei einer Person nicht aus, um ein akzeptables Schlafklima zu erhalten.

Die Reduzierringe im Auslass haben wir bereits zur Lüftungsmaximierung heraus genommen.

Eine Messung der Austrittsluftmenge hat leider bei Inbetriebnahme nicht stattgefunden.

Unsere Lüftung läuft im Automatik-Modus und Nachts auf Stufe 1.

 

Weiß jemand, ob diese schwache"Frischluftleistung" normal ist - dürfte ja eigentlich nicht, oder ???

 

Viele Grüße und Danke für die HIlfe

Matthias

2 ANTWORTEN 2

Du hast eine kontrollierte Wohnraumbelüftung - kein Lüftungsgerät das normgerechte Luftmengen liefern kann.

Es fand  ganz sicher keine Projektierung durch Viessmann statt.     Man nimmt hald pauschal ein derartiges Gerät  zur Wohnraumbelüftung für  bis normales Einfamilienhaus.

Dabei beträgt die Gesamtluftmenge typischerweise 250 - 300m³/h     . Diese Luftmenge teilt man möglichst gleichmäßig auf alle Räume auf.

 

Bei einer normgerechten Lüftungsanlage wär der Volumenstrom ~ 10 x so hoch....... und die Anschaffungskosten  auch das 10 fache  deiner Vitovent 300 .  

Sowas amortisiert sich bezüglich Energiekosten niemals - darum gibts die kleineren Wohnraumbelüftungen.

Hallo matt-ids,

ist denn die Einstellung und Einregulierung deiner Lüftungsanlage von deinem Fachbetrieb genau vorgenommen worden? Ohne eine anschließende Einmessung ist ein Betrieb nach Planung nicht möglich.

Viele Grüße °fl