Hallo!
Habe eine Wohnraumlüftung Vitovent 300w. Da ich im Winter immer zu wenig Luftfeuchtigkeit in den Räumen habe, möchte ich einen Enthalpiewärmetauscher in den Bypass einsetzen.
Muss man bei der Steuerung etwas beachten oder funktioniert die Rückgewinnung der Feuchtigkeit über die bypass automatik?
LG Johannes
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Als Alternative zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit werfe ich mal Zimmerspringbrunnen oder Grünpflanzen in den Raum. Ist allemal preiswerter.
Hallo,
ich schließe mich dem Thema und vor allem der Frage in der Überschrift an: "muss man im System etwas einstellen", also muss man in Codierebene 1/2 der Steuerung einen Wert anders setzen? Oder tausche ich nur den Wärmetauscher und schiebe bessere Filter rein und gut?!?
PS: ich habe die neue H32S C325 als Variante der Vitovent 300-W...
Du musst beim Vitovent 300-W nur den Wärmetauscher austauschen und die passenden Filter einsetzen.
Viele Grüße
Flo
Ok, ich weiß Bescheid, nichts umprogrammieren, nur tauschen...
Und was bedeutet der Hinweis "Führt zu abgesenkter Einfriergrenze des Wärmetauschers"?
Friert demnach der EthapieWT im Winter eher schon ein oder später erst bei geringeren Temperaturen?
Verändert sich damit die elektrische Zuheizung auch oder bleibt da der Anschaltzeitpunkt+Stromverbrauch gleich?
Die Einfriergrenze ist tiefer. Die mögliche Zuschaltung des Vorheizregisters ändert sich dadurch nicht. Allerdings wird die Zuschaltung über den Vereisungsgrad des Wärmetauschers geregelt. Je mehr er vereist ist, desto schlechter kommt die Luft durch ihn durch und daran wird dies erkannt.
Viele Grüße
Flo