Hallo,
wir wollen einen Enthalpie Wärmetauscher in unserer Lüftung installieren. Dabei komme ich nun mit den Kennzeichnungen erheblich durcheinander.
Vitovent 200-W H22S A300 (Seriennummer 7571124301490109)
Ich habe bei einem Shop einen ZK 01797 für eine Vitovent 200 W bestellt und einen 7554625/0042344 für eine Vitovent 300 W direkt von Viessmann zugeschickt bekommen. Und dann stand noch ZK05285.
Kann ich einmal zu allen Nummern eine Rückmeldung bekommen, was was ist und was das gleiche ist und was zu meiner Anlage passt.
Danke.
Hallo Nils2603,
zu deinem Vitovent 200-W H22S A300 passt der Enthalpiewärmetauscher ZK01797. In der übergeordneten Bestellnummer ZK01797 ist der Wärmetauscher 7554625 enthalten. Und wo stand ZK05285?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
danke für die schnelle Rückmeldung.
ZK05285 habe ich im Bezug auf die Vitovent 300 gesehen.
Die Nummer 7554625 habe ich nun sowohl für die Vitovent 300 als auch 200 W gesehen. Ist das dann für diese Lüftungsanlagen der gleiche Wärmetauscher. Heißt für mich solange 7554625 draufsteht, ist alles gut und passend?
Danke.
VG NIls