Bypass Funktion (Vitoair FS300e)

Anlage: Vitoair FS300e

Inbetriebnahme: September 2023

 

Hallo zusammen, 

wofür genau ist der Bypass und wann geht dieser in den Betrieb? In der App sieht man keine Informationen dazu.

 

Schöne Grüße, 

Michael

1 ANTWORT 1

Hallo mtimpe86,

 

wenn der Bypass aktiv ist, wird der Wärmetauscher umfahren und die Luft nicht vorerwärmt. 

 

Die Bypassbedingungen sind folgende:


Alle Temperaturbedingungen müssen stimmen:

Temperatur Abluft > Temperatur Abluft Soll + 1K Hysterese
Temperatur Abluft  > Temperatur Außenluft + 3K Hysterese
Temperatur Außenluft > Temperatur Außenluft min.  7,5 °C  (min. Temp 6,5 °C plus  1K Hysterese) 
fällt die Temperatur bei geöffneten Bypass auf 5,5 °C  (min. Temp 6,5 °C minus 1K Hysterese) wird er geschlossen

 

Alle äußeren Bedingungen müssen erfüllt sein:

Nachdem der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb aktiv war, wird der Bypass für 24h gesperrt.
Ist der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb länger als 24h inaktiv, kann der Bypass sofort geöffnet werden. Sollte er in den Kühlbetrieb wechseln, werden die 24h aufgehoben.
Die Ventilator-Vorlaufzeit beträgt mindestens 600 Sekunden.
Nachdem das Vorheizregister gearbeitet und abgeschaltet hat, müssen mehr als 600 Sekunden abgewartet werden.

 

Viele Grüße
Flo