Hallo,
ich habe gestern mein Vitoconnect 100 Opto1 an meine Vitodens 200 angeschlossen.
Leider blinkt die oberste LED der Vitoconnect 100 Opto1 immerzu. Steckverbindungen wurden geprüft; Netzteil neu eingesteckt. Ein Reset (Knopf länger 30 Sek.) hat leider auch nichts gebracht.

Was tun?

Danke & Grüße von der Bergstraße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo CubaLibre,

poste bitte mal die Herstellnummer deiner Heizungsanlage und die Herstellnummer der Vitoconnect 100.

Wurde die Vitoconnect 100 neu oder gebraucht gekauft?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo CubaLibre,

poste bitte mal die Herstellnummer deiner Heizungsanlage und die Herstellnummer der Vitoconnect 100.

Wurde die Vitoconnect 100 neu oder gebraucht gekauft?

Beste Grüße °be

​Hi,

hier die Daten:
Viessmann Vitodens 200 (Herstell-Daten: 7570782719512113)
Viessmann Vitocell 100-W (Herstell-Daten: 7554674705690108)
Vitoconnect 100 Opto1 (Herstell-Daten: 7571381711189201)

Die Anlage wurde vom Heizungsbauer neu verbaut.



Viele Grüße

Vielen Dank für die Herstellnummern. Kann es sein, dass die Verbindungsleitung zwischen Vitoconnect und Vitodens bei der Montage geknickt wurde?

Zunächst empfehle ich dir die Verbindungsleitung auf Beschädigungen zu überprüfen und ggf. tauschen zu lassen.

Beste Grüße °be
Guten Morgen,
so einfach es auch klingt: ein zu fest gezogener Kabelbinder vom Heizungsbauer war anscheinend das Problem; es funktioniert nun alles einwandfrei.

Danke für den Input 🙂