Hallo,
Viesmann hat nun offiziell die Kündigung der Serverdienstleistung Vitocomfort 200 zum 30.06.2022 bekanntgegeben.
Mehr dazu unter https://www.viessmann.de/de/services/vitocomfortaustausch.html
Ich besitze ein Eisspeicher-System und ein zentrales Lüftungssystem:
Vitocal 343-G BWT 341.B06 (6 kW)
Vitotronic 200 WO1C
VITOSOLIC 200 SD4
NC-Box
Vitovent 300-F
Meine Vitocomfort 200 kommuniziert über den KM-Bus mit der Vitotronic-Regelung, so dass ich "Heizen, Lüften, Kühlen" über die Smarthomezentrale managen kann. Meine Einzelraumregelung ist über EnOcean-Klimasensoren und dem "Fußbodenthermostat-Vitocomfort 200 per LAN" realisiert.
Ich fasse einmal zusammen, was auf mich zukommt, wenn ich das System wechsele:
Der Wibutler kommuniziert mit der Vitotronic-Regelung über die Vitoconnect 100 mit der Optolink-Schnittstelle.
Also benötige ich mindestens den Wibutler und die Vitoconnect 100 (nur WLAN-fähig).
Das "Viessmann Fußbodenthermostat (für 6 Stellantriebe)" kann nur noch per EnOcean angebunden werden.
Der Viessmann Zähladapter ist nicht mehr kompatibel.
Sämtliche Sensoren, Aktoren, Rolladenaktoren, Taster, Dimmer (bei mir sind das fast 200) müssen neu angelernt und die Einzelraumregelung und Szenen/Programme neu angelegt werden.
Ich habe noch offene Fragen:
Freundliche Grüße
Stefan
Servus Stefan,
hier unsere Anmerkungen und Antworten in rot:
Meine Vitocomfort 200 kommuniziert über den KM-Bus mit der Vitotronic-Regelung, so dass ich "Heizen, Lüften, Kühlen" über die Smarthomezentrale managen kann. Meine Einzelraumregelung ist über EnOcean-Klimasensoren und dem "Fußbodenthermostat-Vitocomfort 200 per LAN" realisiert.
Ich fasse einmal zusammen, was auf mich zukommt, wenn ich das System wechsele:
Der Wibutler kommuniziert mit der Vitotronic-Regelung über die Vitoconnect 100 mit der Optolink-Schnittstelle.
ja
Also benötige ich mindestens den Wibutler und die Vitoconnect 100 (nur WLAN-fähig).
=> Vitoconnect 100 falls schon vorhanden, ansonsten Vitoconnect OPTO 2
Das "Viessmann Fußbodenthermostat (für 6 Stellantriebe)" kann nur noch per EnOcean angebunden werden.
ja
Der Viessmann Zähladapter ist nicht mehr kompatibel.
ja
Sämtliche Sensoren, Aktoren, Rolladenaktoren, Taster, Dimmer (bei mir sind das fast 200) müssen neu angelernt und die Einzelraumregelung und Szenen/Programme neu angelegt werden.
=> vollkommen richtig! Hierfür gibt es Videos: https://www.viessmann.de/de/services/vitocomfortaustausch/faq.html.
Ich habe noch offene Fragen:
=> das ist nicht möglich, die Daten verbleiben lokal auf der Vitoconnect Zentraleinheit. Auf dem Server sind diese noch bis min. 30.06.2022 verfügbar.
=> Die NC Box und Vitovent verbleiben am KM Bus. Die Integration der Lüftung in wibutler (über Vitoconnect) wird bis zur Abschaltung der Vitocomfort Server per Update verfügbar sein.
=> Heizen in Verbindung mit Vitocal ist bereits vollumfänglich integriert. Kühlen und Lüftung per wibutler - Firmware Update wird in den nächsten Monaten zur Verfügung gestellt.
=> https://www.viessmann.de/de/services/vitocomfortaustausch.html
ja
=> Die Verbindung zwischen dem WEZ setzt eine konnektivierte Anlage per Vitoconnect und ViCare App voraus. Die Daten liegen in der Viessmann Cloud?
=> Bei Fragen kannst Du Dich gerne an den wibutler Support wenden. Alternativ kann eine Online- oder Vor-Ort-Inbetriebnahmeunterstützung im wibutler shop kostenpflichtig bestellt werden.
Kleine Ergänzung: Die Vitovent kommuniziert nicht per KM Bus sondern Modbus.
Beste Grüße Hansi
Hallo Hansi,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch ein paar Ergänzungen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=> nicht möglich, die Daten verbleiben lokal auf der Vitoconnect Zentraleinheit. Auf dem Server sind diese noch bis min. 30.06.2022 verfügbar.
Können Sie mir die Daten als CSV-Export-Datei zur Verfügung stellen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=> Die NC Box und Vitovent verbleiben am KM Bus. Die Integration der Lüftung in wibutler (über Vitoconnect) wird bis zur Abschaltung der Vitocomfort Server per Update verfügbar sein.
=> Heizen in Verbindung mit Vitocal ist bereits vollumfänglich integriert. Kühlen und Lüftung per wibutler - Firmware Update wird in den nächsten Monaten zur Verfügung gestellt.
Der Wibutler muss also parallel zur Vitoconnect laufen, bis es ein Update gibt, das die Kühl- und Lüftungsfunktion implementiert?
Die anderen Komponenten kann ich schon sukzessive auf den Wibtuler umziehen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Vitocomfort-Ablösungs-Video wird kurz erwähnt, dass der Viessmann Zähladapter nicht weit verbreitet war und daher nicht implementiert worden ist. Leider habe ich ihn im Einsatz:
Es können hier zwei S0- und D0- sowie 10 M-Bus-Zähler angeschlossen werden.
Nun habe ich für mein Energiemanagement folgende Komponenten, die ich nicht mehr verwenden kann:
1x Viessmann Zähleradapter ZK01929
1x Optokopf OP-345
1x Wärmemengenzähler/Ultraschall-Kompakt-Energiezähler SHARKY 775 US-KLZR-11 M-Bus
1x Wasserzähler WDV Molline APZF1 mit M-Bus-Modul
3x Wechselstromzähler M-Bus UEC32-2
2x Drehstromzähler M-Bus Eltako DSZ12DM
Welche Lösung bietet hier Viessmann für mich?
Es müsste eine Möglichkeit geben, M-Bus-Zähler in die Wibutler-Lösung zu integrieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muss final die Vitocomfort 200 vom KM-Bus der Vitotronic 200 abgemeldet werden,
damit das Regel-System weiß, woher die Ist- und Sollwerte kommen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freundliche Grüße
Stefan
Hallo,
es sind noch ein paar Fragen vom 5.4.22 unbeantwortet geblieben:
Freundliche Grüße
Stefan