Guten Morgen,
meine Trimatik 7410 068 L hat das Problem, dass wenn die Brauchwasseranforderung kommt gehen Speicherladepumpe und die Pumpe für den Heizkreis aus und laufen erst wieder an wenn die Brauchwassertemperatur über den Regler heruntergedreht werden, auch laufen beide Pumpen im normal Betrieb paralel. Nun besteht die Möglichkeit das ich eine 7410 968-L bekommen kann. Können sie ganz oder einzelne Elektronikteile untereinander getauscht werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Regelungen könnten gegeneinander getauscht werden.
Doch Vorsicht bei gebrauchten Regelungen, häufig sind diese defekt oder Kapillaren abgeschnitten. Ich würde lieber eine neue Vitotronic-Regelung nehemen, diese passt auch problemlos auf den Altkessel und kann mit einer Vitocom auch über Internet bedient werden.
Gruß
Heizing