Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoligno 300 P Einstellungen prüfen und

Hallo,

möchte bei meinem Vitoligno 300 P mit 650L Pufferspeicher mal die Einstellungen und Werte prüfen. Gibt es eine Liste zum überprüfen/ Vorgaben?

Musste auch vor kurzem das Zündelement 7831268 tauschen. Jetzt hab ich in einem anderen Forum gelesen dass es auch ein neues optimiertes Zündelement gben soll. Ist das richtig?

Danke für eure Infos

 

Gruß Volker

WP_20160319_15_40_02_Pro.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Volker,

gibt es denn Probleme an deiner Anlage oder warum möchtest du die Adressen prüfen? Wenn du möchtest kann ich dir ein paar Adressen raussuchen die man überprüfen kann. Ob eine Umstellung aber unbedingt nötig ist, kann ich so nicht beurteilen. Welche Leistung hat deine Anlage?

Ja, es gibt eine anderes Zündgerät, allerdings nur für Anlagen ab einer gewissen Leistung. Am besten gibst du mir die Herstellernummer des Kessels, dann kann ich Weiteres für dich prüfen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Volker,

du kannst das aktuelle Zündelement mit der Bestellnummer 7831268 verwenden. Es ist richtig, dass es für Anlagen ab 32kW neue Zündsysteme gibt.

Folgende Codieradressen überprüfen und ggf. Anpassen:

Bitte die aktuellen Werte vor dem Umstellen notieren.

47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.

Alle Arbeiten die bei der Wartung durchgeführt werden müssen, sind in der Serviceanleitung bzw. in der Betriebsanleitung notiert.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Volker,

gibt es denn Probleme an deiner Anlage oder warum möchtest du die Adressen prüfen? Wenn du möchtest kann ich dir ein paar Adressen raussuchen die man überprüfen kann. Ob eine Umstellung aber unbedingt nötig ist, kann ich so nicht beurteilen. Welche Leistung hat deine Anlage?

Ja, es gibt eine anderes Zündgerät, allerdings nur für Anlagen ab einer gewissen Leistung. Am besten gibst du mir die Herstellernummer des Kessels, dann kann ich Weiteres für dich prüfen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,

Probleme habe ich keine. Die Anlage läuft gut, bin sehr zufrieden damit.

Da ich den Ofen immer putze nach Anleitung, und keinen Kundendienst nehme, wollte ich Fragen was ich noch zusätzlich ausser putzen überprüfen kann oder muss. Bzw. was würde der Kundendienst zusätzlich machen? Gibt es eine Liste der Kundendienstarbeiten?
Meine Kesselnummer wegen dem Zündstab ist 7426316901056101, Regelung Vitoligno VBC 550 A20.

Vielen Dank, Gruß Volker

Hallo Volker,

du kannst das aktuelle Zündelement mit der Bestellnummer 7831268 verwenden. Es ist richtig, dass es für Anlagen ab 32kW neue Zündsysteme gibt.

Folgende Codieradressen überprüfen und ggf. Anpassen:

Bitte die aktuellen Werte vor dem Umstellen notieren.

47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.

Alle Arbeiten die bei der Wartung durchgeführt werden müssen, sind in der Serviceanleitung bzw. in der Betriebsanleitung notiert.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren