Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
möchte bei meinem Vitoligno 300 P mit 650L Pufferspeicher mal die Einstellungen und Werte prüfen. Gibt es eine Liste zum überprüfen/ Vorgaben?
Musste auch vor kurzem das Zündelement 7831268 tauschen. Jetzt hab ich in einem anderen Forum gelesen dass es auch ein neues optimiertes Zündelement gben soll. Ist das richtig?
Danke für eure Infos
Gruß Volker
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Volker,
du kannst das aktuelle Zündelement mit der Bestellnummer 7831268 verwenden. Es ist richtig, dass es für Anlagen ab 32kW neue Zündsysteme gibt.
Folgende Codieradressen überprüfen und ggf. Anpassen:
Bitte die aktuellen Werte vor dem Umstellen notieren.
47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.
Alle Arbeiten die bei der Wartung durchgeführt werden müssen, sind in der Serviceanleitung bzw. in der Betriebsanleitung notiert.
Beste Grüße °pa
Hallo Volker,
du kannst das aktuelle Zündelement mit der Bestellnummer 7831268 verwenden. Es ist richtig, dass es für Anlagen ab 32kW neue Zündsysteme gibt.
Folgende Codieradressen überprüfen und ggf. Anpassen:
Bitte die aktuellen Werte vor dem Umstellen notieren.
47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.
Alle Arbeiten die bei der Wartung durchgeführt werden müssen, sind in der Serviceanleitung bzw. in der Betriebsanleitung notiert.
Beste Grüße °pa