Hallo, ich erhalte seit kurzem immer öfter die nachfolgenden Fehlermeldung:
Verdichter schaltet kurz ein und geht nach ca. 30 s wieder aus.
Durch Aus- /Einschalten ließ sich der Fehler quittieren und die WP lief wieder, aber jetzt scheint der Fehler bei jedem Startversuch der WP zu kommen und somit kein Aufheizen mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank.
Die 10 sagt aus, dass der Verdichter abgeschaltet wurde und die 20 gibt die Ursache preis. Dies ist "Grenze Heißgastemperatur überschritten". Wurde kürzlich was an den Einstellungen geändert bei deiner Wärmepumpe?
Bilder kannst du hochladen, wenn du deinen Kommentar nachträglich bearbeitest.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung.
An der Heizung wurde nichts verstellt.
In der Heizperiode sperre ich ab und zu den Verdichter über die Codierebene, damit die Wärmepumpe nicht losläuft, wenn ich den Scheitholzkessel anfeuere. Eine andere Lösung ist ja nicht vorgesehen um die beiden Quellen gegeneinander zu verriegeln. Im Sommer kann ich mir auch nur so behelfen, damit die WP nur dann läuft, wenn mein PV reichlich Strom erzeugt.
Das war aber bisher die letzten beiden Jahre kein Problem.
Gunther
Hallo Flo,
das sind meine Hauptkomponenten der Heizung.
WP Vitocal 300-G in Kombination mit Scheitholzkessel Vitoligno 200-S und 2500 L Pufferspeicher (wie im Fußtext in meiner ursprünglichen Frage geschrieben).
Ich denke nicht, dass mein Problem etwas mit dem Scheitholzkessel zu tun hat.
Wie es der Zufall will läuft die Anlage seit gestern Abend wieder und mein Heizungsbauer, der heute morgen da war konnte nichts tun, außer die alten Fehlerspeicher auslesen.
Ich habe aber noch ein Bild vom Kältekreis, bei dem man sieht, dass die Heizgastemperatur bis zu 100 °C hat. Ist das normal?
Gunther
Hallo Flo,
zunächst mal noch eine Gutes Neues Jahr, auch an alle Community-Mitglieder.
Danke für die informelle Rückmeldung und sorry für die späte Antwort. Jetzt aber zum Thema.
Leider hatten wir noch einige Ausfälle der WP, gerade aber nicht, als der Heizungsbauer da war.
Der Kältekreis hat dabei sehr merkwürdig Temperaturen angezeigt und diese liefen in die "falsche" Richtung, die Temperatur vor dem Verdichter sinkt sehr schnell auf negative Werte ab. Kurz danach schaltete der Verdichter ab.
Hier die Bilder und die Fehlermeldung dazu.
Bild beim Start, hier ist noch alles OK. 21,9 ° vorm Verichter um 9:05
Dann, kurze Zeit später, um 9:09 Uhr sind es vor dem Verichter -14,6 °C !!!
Die Meldugn dazu:
Das ist so ähnlich noch zweimal passiert. Seiher keine Ausfälle mehr!!
Was kann die Ursache sein?
Viele Grüße Gunther
Hallo Flo,
sorry für die späte Rückmeldung.
Am 24.01.20 war ein Service-Mitarbeiter bei mir und hat sich die Anlage angeschaut.
Er hat dann, nach deiner Empfehlung die Werte für die Primärquelle erhöht (siehe Anhang).
Seither läuft die WP immer korrekt an und hat keinen Fehler mehr erzeugt.
Problem scheinbar gelöst.
Vielen Dank, Flo.