abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

vitopend 200 Fehler F6

Hallo,

meine Vitopend 200 macht seit ihrer Installation ständig Probleme. Seit 2 Jahren geht sie nun im Winter dauernd auf Störung F6. Nachdem nun auch der zweite Heizungsbetrieb keine Lösung mehr weiß, hoffe ich hier auf Hilfe.

Zuletzt wurden das Ausdehnungsgefäß und die Ionisationsdiade ausgetauscht, ohne jeden Erfolg.

MfG

4 ANTWORTEN 4

Was für ein Vitopend 200 ist das? Herstellernummer?

F6 heißt ja Temperaturwerte zu groß. Kesselsensor erneuern.

Ich würde hier aber eher sagen da es nur in der Heizperiode auftritt daß das Heizgerät heizen soll und die Heizkörperthermostate nach aufheizen des Raumes schliessen  dann widerum kein Durchfluss mehr herrscht.

Dieses Verhalten hat zufolge das es eine große Spreizung zw. dem Vorlaufsensor und Rücklaufsensor ergibt. Ergibt dann F6.

Eher mal zwecks Wasserumlauf einen Heizkörper geöffnet lassen damit eine Wärmeabnahme gewährleistet ist.

I

Hallo,

die Herstellernr ist 7245322502371106. Es ist ein Wandgerät für Warmwasser und Heizung.
Der Störungscode bedeutet laut meinr Serviceanleitung Gasfeuerungsautomat auf Störung, Ursache Gasdruckschalter nicht geöffnet, bzw geschlossen. Der Gasdruck wurde gemessen und ist eigentlich ausreichend. Kann es sein das der Gasdruck abhänging von der Tageszeit und dem Verbrauch in der Umgebung schwankt?

Die angegebene Nummer ist nicht korrekt, bitte nochmal überprüfen.

Umden Störcode zu lokalisieren ist es von nöten der Kesselnummer.
Es bringt natürlich nichts wenn man den Ausgleichsbehälter tauscht sowie Ionisationselektrode wenn der Gasdruckschalter defekt ist.
Warum wurde der Gasdruckschalter bzw die Gasarmatur nicht erneuert?
der Gasdruck schwankt so stark nicht im Netz.

Die Herstellnummer steht oben auf der Haube der Anlage. Typenbezeichnung geht aber auch. Müsste laut der Meldung ein WH2A sein.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren