Vitodens 200: Abgastemperatur liegt bei 116 °C !!
Hallo,
der Schornsteinfeger hat eine Abgastemperatur des Brennwertgerätes von 116°C festgestellt !
Vor zwei Jahren lag der Wert, vom HB festgestellt, bei 91 ° ! (leider sind bei keinem der Beteiligten die Warnlampen angegangen)
116° ist gerade noch o.k. aber bei 120° erlischt die Betriebsgenehmigung der Abgasanlage ! 😞
Sollwert bei 30° Rücklauf ist lt. Datenblatt: nur 45° !
Weitere Messwerte im Abgas:
Abgasverlust: 4%
Sauerstaoffgehelt: 6,1%
Unverdünnter CO-Gehalt: 30 ppm
Die Brennwertanlage läuft seit 14 Jahren.
Etwa zwei bis dreimal wurde das Heizungswasser komplett abgelassen und mit Leitungswasser wieder aufgefüllt.
Wasserhärte: 8,3 / Härtebereich 1
Zu erwähnen ist, dass in der Küche ein Gebläsekonvektor, Kickspace 600, in einen Unterschrank eingebaut ist. Dieser ist über Flex-Leitungen an das Heiznetz angeschlossen.
Die Vermutung ist, dass sich der Wärmetauscher innen zugesetzt hat (verkalkt?).
Kann der Wärmetauscher mit „Entkalkern“ wieder flott gemacht werden ??
Wenn ja, welche Mittel haben sich bewährt ?
Vielen Dank im Vorraus !!