Hallo nach einem Stromausfall lässt sich die Heizung nicht einschalten. Weder das Display noch die beiden Kontroll-LED's leuchten. Was könnte die Ursache für die Störung sein und wie kann ich diese beheben?
Als erstes bei der Regelung prüfen, ob dort 230V ankommen und dann mal die Sicherungen auf der Platine prüfen.
Hallo Stefan871
ja es kommen 230V an und die Sicherung ist in Ordnung. Hab aber auch die Ersatzsicherung eingesetzt. Leider keine Veränderung vom Zustand.
Hallo Divanc
danke für das Bild. Sicherungen scheinen beide in Ordnung zu sein. Hab die Ersatzsicherung eingesetzt. Der Zustand hat sich nicht verändert.
Eine Weitere Sicherung habe ich nicht gefunden. Hab die ganzen Stecker mal abgezogen und den (schwarzen)Deckel von der Platine abgenommen. Es ist aber nichts auffälliges zu sehen und richen tue ich auch nicht wirklich etwas
ja hab mit einem Multimeter gemessen an der Position 40
Zuerst die Zuleitung gemessen, dann die Position 40 und anschließend gegen die "Federklemme" der Sicherung gemessen auch 230V
Hallo @Kautz
messen Sie zunächst mit einem Multimeter die Spannung am Anschluss 40 (zwischen L und N) und anschließend am schwarzen Anschluss 96 (zwischen L und N); bei der Messung am Anschluss 96 muss der Kesselschalter eingeschaltet sein.
Damit können Sie auch den Schaltkontakt für Neutralleiter prüfen.
VG
Ich hab jetzt am Anschluss 40 und 96 gemessen, jeweils 230V
Wenn der Kesselschalter aus ist, werden 0V an 96 angezeigt. Bei eingeschaltetem Schalter 230V.
Was kann den defekt sein?
Hallo @Kautz
die roten und grünen LED-Anzeigen für die optische Verbindung leuchten nicht auf – auch nicht kurzzeitig –, wenn der Switch eingeschaltet wird.
Ihre vorangegangenen Messungen haben bestätigt, dass der Schalter und die Sicherung F1 in Ordnung sind.
VG
Hallo Divanc
Nein an den LEDs tut sich gar nichts
hab das gerade mehrfach getestet
VG
Hallo @Kautz
es sieht nach einem Problem mit der Spannungsversorgung aus (fehlende Steuerspannung), aber dieses Bauteil ist Teil der Hauptplatine und kann nicht separat ausgetauscht werden.
Die Ersatzteilnummer lautet 7838384.
Steuereinheit VBC130-A06.101.
https://www.loebbeshop.de/7838384-viessmann-regelung-vbc130-a06-101-fuer-vitodens-wb2b-wb3c-ws2a/
Ich füge die Serviceanleitung bei.
VG
Hallo Divanc
danke für die Unterstützung und die Unterlagen.
Welches Bauteil könnte den defekt sein? Also welches ist für die Spannungsversorgung zuständig? Kann ich das Teil prüfen?
Hallo @Kautz
unter der schwarzen Abdeckung befindet sich das Mainboard; es wäre ratsam, die markierten Sicherungen zu überprüfen.
Der Netztransformator befindet sich in der oberen linken Ecke des Fotos.
VG