Seit der Aktualisierung von vicare am 9.2.2021 schaltet die Anlage nicht mehr in den reduzierten Modus. Jedoch zeigt das Display des ipad die reduzierte Temperatur als aktuell an, an der Heiztherme ist aber die für den Tag eingestellte Temperatur zu sehen und die Heizung läuft und läuft die ganze Nacht durch.
Wer kann mir weiter helfen?
Beste Grüße
Friedo
Hallo Benjamin,
habe eine Antwort vor wenigen Minuten eine Mail mit Anhang geschrieben. Ist die angekommen? Ich kann sie in der Community nicht finden.
Hallo Benjamin,
in den Bildern sind hoffentlich alle Infos, die Du brauchst.
Nach 2 Tagen Heizungsbeobachtung folgende Situation:
- nachts kein Mondsymbol im Display der Heizung, also kein reduzierter Betrieb
- die Heizung arbeitet voll durch die ganze Nacht
- mein Trick: ich ändere die Temperatur für den Tagesbetrieb mit dem ipad von 18 auf 4 Grad, das nimmt die Heizung als Befehl an
- morgens nach dem Aufstehen ändere ich die Temperatur mit dem ipad wieder zurück
- dieser Zustand ist sehr unbefriedigend
Beste Grüße
Friedo
Gestern Nacht: Außentemperatur 0 Grad, um Mitternacht Heizung heiß, kein Mondsymbol im Display.
Habe wieder auf die beschriebene Weise runter geregelt.
Witzigerweise funktioniert der reduzierte Modus bei der Warmwasserregelung.