Hallo wir haben einen Vitodens 200 in einem Mehrfamilienhaus. Die Anlage heizt nachts garnicht und am Tag ist die Kesseltemperatur oft bei ca. 20 Celsius. Wasserdruck ist da, Monteur war oft da. Fehlermeldung war oft E6. Aber trotz Wasserdruck und Löschen des Fehlers macht die Anlage was sie will....

4 ANTWORTEN 4

Ser.Nr.? Foto vom Typenschild?

20241113_160614.jpg20241113_160627.jpg20241113_160540.jpg

Hallo kronen27,

die Störung FE kann vom entstören kommen. Wenn Druck vorhanden ist, es aber weiterhin zur Störung E6 kommt, wird der Drucksensor Position 150 (Artikelnummer 7826025) einen Defekt haben. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Druck ist laut Manometer ja eher nicht vorhanden...😉