Mir wurde in 12.2016 die oben genannte Anlage eingebaut und wir jährlich gewartet. Letzte Wartung im September.
Seit Beginn kam es immer mal wieder zum Fehler F1. Seit gestern habe ich den Fehler wieder und habe mal über die APP die Werte beobachtet. Dabei fiel mir auf, dass in der Phase des Heizens bis Vorlauftemperatur 56° noch alles normal ist... Abgastemperatur 57°. Ab dann steigt die Abgastemperatur stetig an und bleibt so zirka 40 bei 104° bist der Brenner scheinbar wieder etwas zurück fährt. im Anhang mal die Screens aus der APP.
Jetzt meine Frage. Ist eine Abgastemperatur um die 100° bei Brennwertgeräten denn normal?
Was passiert mit dem Abgasrohr im Kamin?
Update…
heute wurde der Wärmetauscher gewechselt, seit dem keine Probleme mehr mit den Abgaswerten.
jetzt ist das Teil erst mal zum Hersteller… mal gespannt 😬
👍