der Vitodens 200 Typ WB2 ist für die Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe nicht vorgesehen. Die Nachrüstung ist erst ab der Gerätegeneration WB2A möglich.
Soviel ich weiß hat der 44 KW Kessel ja externe Pumpen und keine die im Gerät verbaut sind daher kann man auch neue Pumpen montieren. Die Baulänge der Pumpe beträgt mit sicherheit 18 cm. Schreib doch mal was auf den Pumpen so steht. Zb Grundfos UPS 25-40 oder Wilo RS 25/4?
Bitte stell mir zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 200 zur Verfügung.
Zudem muss ich mich korrigieren. Ich hatte überlesen, dass du einen Vitodens 200 mit 44kW hast, welcher externe Pumpen verbaut hat. Der Einsatz einer Hocheffizienzpumpe sollte somit möglich sein. Das kann ich prüfen, sobald ich die vollständige Herstellnummer vorliegen habe.
Hallo, also die Seriennummer ist: 7159979302144108 , die Unwälzpumpe ist von Wilo, 7339775 VIRS 25/7 BUS , und die Heizungspumpe ist von Biral, NRB 12T-1 , die ich auch gerne gegen eine effiziente Pumpe austauschen lassen möchte. Vielen lieben Dank schon mal für die Mühe. Liebe Grüße
hallo, ich habe nun die Umwälzpumpe von Wilo/ Viessmann 7837522, VIRS25/ Bus, nach telefonischer Rücksprache von Viessmann eingebaut . Die Pumpe läuft wieder, aber leider sind die Heizkörper weiterhin kalt!! Warmwasser wird aber aufbereitet! Warum ist das so? Woran kann das liegen? Es ist richtig kalt, Kinder sind schon krank geworden! Kann ich die Biral auch gegen eine Wilo strato pico austauschen lassen? Liebe eisige Grüße