abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

hallo ,Vitodens 300-W

Meine Heizkörper sind alle Heis. Also komplett nicht oben heis und unten kalt sondern komplett heis. Kann man da eine geregelte Pumpe oder sowas einbauen??? Bin der Meinung das die die jetzt drin ist zu viel power hat. Wiederum wird der Heizkörper der am weitesten von der Anlage entfernt ist nicht so heis wie alle anderen!!!
11 ANTWORTEN 11

Dann kommt eher in frage das man die Heizkörper die näher am Kessel montiert sind drosselt. Entweder über das Voreinstellbare Ventil oder über die Rücklaufverschraubung damit der weit entfernste besser warm wird.
Wenn das dann klappt kannst du nach der Pumpenleistung schauen.

Kann es sein, daß du die Heizukörper falsch bedienst?

 

Um welchen Raum handelt es sich? Wie ist das Heizkorperthermostatventil eingestellt?

Wenn ich die Heizkörper drossle Rauschen die dann. Also müsste ich unten an der Heizung beim Rohr Vorlauf die Verschraubung etwas drosseln.
Was ist mit pumpenleistung schauen gemeint?? Muss ich da in die Codierung reingehen??

Unten im Keller ist die Anlage auf 22 grad gestellt. Kurve 0,8 und 10!!!!
Bediene die Heizkörper gar nicht stehen auf drei oder 2,5!!! Im WC da wo der Heizkörper rauscht stehts auf 2,2 !!!
Kinderzimmer ist am weitesten entfernt und die Heizung wird bei 3 nich so warm wie die anderen Heizungen.....

Dann liegt die tatsächliche Raumtemperatur deutlich unter der eingestellten Temmperatur und das Ventil ist hydraulisch voll geöffnet.

Sobald die tatsächlich eingestellte Temperatur fast errecht ist, schließt das Ventil langsam und der Heizkörper wird z.b. nur im oberen Drittel warm

Das ist bei mir aber nich der Fall!!! Selbst ein Außendienstler von Viessmann sagte das die Anlage viel zu groß für unser Haus ist. Haben 88 qm. Aber er sagte es gibt nix kleineres deshalb meine Frage wie ich das einstellen kann damit die oben heis sind und unten kalt.... oder eine andere Pumpe einbauen wo man die Drehzahl senken kann oder oder oder
Die Sache mit der Schraube am Vorlauf werde ich mal testen ob das was bringt.

Die Anlage moduliert bis 1,9 kw.(neuere Geräte) .....
Eigentlich hat ein Gerät eine geregelte Pumpe.

Poste mal bitte die Herstellnummer deines Gerätes.

Öffne mal alle Heizkörperventile voll und versuche über die Heizkennlinie eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen.
Ich nehm nämlich an, daß das bei dir viel zu hoch eingestellt ist.

Bei deiner Einstellung müsstest du grad ca 60° VL haben.
Hast du tatsächlich ein sooo schlecht gedämmtes Haus daß das notwendig ist?

Reihenmittelhaus
Unsere Heizungsfirma lässt uns da etwas im Stich. Anlage 2012 eingebaut.
Ne meine Frau friert zu schnell..
Letzte Woche wurde die Steuerung gewechselt Brenner konnte früh starten und im Laufe des Tages ging er nicht mehr an.
7424971202201104

Ja du kannst die Pumpe mit der Codierung eindrosseln.
Was für eine Kesselnummer hast du denn?

7424971202201104

Die Codieradresse E6 ist für die Drehzahl zuständig.
Top-Lösungsautoren