Meine Vitodens 3 W wurde vor 14 Tagen von Flüßiggas auf Erdgas umgestellt.
Nach ca. einer Woche problemlosem Lauf ging die Therme während der Nachtabsenkung auf Störung.
Dies hat sich dann in immer kürzeren Abständen wiederholt.
Der Kundendienst hat dann eine Wartung durchgeführt und noch einen Fühler (genau welcher nicht bekannt) ausgetauscht.
Danach wieder drei Tage normalen Betrieb. Jetzt schon wieder zweimal Störung.
Habt Ihr da Erfahrung was es für eine Ursache haben könnte.
MfG
Herst. Nr. 74 249 71002643 104
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wurde denn am Gaskombiregler die Stellschraube wieder auf Position 1 gestellt für Erdgas?
Was für eine Störung hast du denn???