Hallo,
Seit einer Woche produziert unsere Heizung kein warmes Wasser mehr.
Ist es ein Zufall , dass es 3 Tage nach der Schornsteinfeger Prüfung passiert ist ?
Im Display erscheint die Meldung : Feuerungsautomat verriegelt
Ich habe dann laut Anleitung des Handbuchs " R" gedrückt und es funktionierte wieder.
Leider nur kurz und ich musste alle paar Stunden wieder einschalten.Dann doch Heizungsmonteur bestellt.
Die Kesseltemperatur betrug nur noch 30 Grad und steigt auch nicht mehr.
Nach studieren des Handbuchs(Fachkraft) und einem Telefonat ( Servicetechniker/Chef ??)Ich meine gehört zuhaben .. Störung F1 oder FE.
Die Diagnose : ein /der Schalter der Reglung könnte ?? defekt sein oder aber die komplette Reglung.
Kann man das nicht sehen , was kaputt ist ?
Jetzt wird erst ein neuer Schalter eingebaut und wenn es nicht funktioniert eine neue Reglung.
Kann es nur ein Fehler an der Reglung sein oder auch etwas anderes? Die Heizung springt ja immer
wieder an.Es ist z. Z. nur Warmwasser in Betrieb.
Zu den Daten : Heizung Vitodens 300 - W
Bauj. 2009
Eingebaut 2011 . somit natürlich keine Garantie mehr 😞
Mit freundlichen Grüssen
Betty
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich hatte gerade dasselbe Problem.Bei mir lag der Grund in einer werksseitig verbauten,ungeeigneten
Magnetspule.Viessmann stellt kostenlos eine überarbeitete Spule zur Verfügung
Hallo,
ich hatte gerade dasselbe Problem.Bei mir lag der Grund in einer werksseitig verbauten,ungeeigneten
Magnetspule.Viessmann stellt kostenlos eine überarbeitete Spule zur Verfügung