abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Zündautomat Vitodens 222 defekt.

Seit Wochen gibt es an meiner Vitodens222 Brennerstörungen. Der Code 4:F:5 deutet laut Installateur auf einen defekten Zündautomaten hin. Der Preis hat mich allerdings geschockt. Angeblich 635 € ohne MwSt !!!
Im Internet finde ich den teuersten Automaten für 120 € original von Vissmann. Kann mir jemand sagen, wer von uns da in etwa richtig liegt?
Vielen Dank im Voraus!
4 ANTWORTEN 4

Ich nehme mal an, dass die 4 in dem Fehlercode eigentlich dieser komische Blitz im Display sein soll ?

Und wenn dem so ist, deutet der Fehler F5 eher auf einen Fehler im Erweiterungssatz für einen Mischerkreis hin. Hier soll man die Codierung überprüfen.

Die Frage: Hast du überhaupt einen Mischerkreis ?

Poste doch mal die Herstellernummer vom Kessel damit man die Störung eingrenzen kann.

Moin zusammen,

der Zündautomat ist es auf keinen Fall, selbst wenn es ein Vitodens ab dem Baujahr 2004 wäre.

Ich tippe auch auf die Meldung (Blitz) F:5
In diesem Fall hat Franky Recht.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank für die Antwort, aber das Problem ist gelöst. Es war die Platine vom Feuerungsautomaten LGM29.22C1030. Die Anlage läuft seit drei Tagen besser als zuvor.
Top-Lösungsautoren