Guten Tag,
ich habe einen Vitodens 222F mit Zirkulationspumpe. Obwohl sie gemäß voreingestelltem Zeitprogramm laufen müsste, ist sie aus. Ich habe zwei Fotos beigefügt, die das nochmals zeigen. Obwohl ich im Forum schon ähnliche Fragen gesehen habe, konnte ich noch keine Antwort finden. Gibt es vielleicht eine zusätzliche, mir unbekannte Bedingung für den Betrieb der Pumpe?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das könnte es gewesen sein.
Wenn sie jetzt läuft könntest du auch wieder auf 4 zurückstellen und
497.3 von aktuell 0? Schrittweise in Richtung 5 erhöhen.
Das ist im Altbau energiesparender.
Hallo Martin,
während einem der oben genannten Zeiträume wird die Pumpe als Aus oder Ein angezeigt?
Es könnte noch der Intervallbetrieb aktiviert sein, dann läuft sie immer nur kurz.
Im Servicemenü kann man einen Aktoren/Relaistest starten.
Läuft die Pumpe dann?
VG Michael
Wie im Bild zu sehen, ist sie aus. Möglicherweise läuft sie kurz. Wie sehe ich, ob ein Intervallbetrieb eingestellt ist?
Für das Seervicemenü habe ich das Passwort leider nicht.
oben am Gerät ist der Aufkleber mit der S/N 7***
Die Nummer gibst du hier ein.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Dann erscheint die Service Anleitung. Da steht das Passwort drinnen und wie man in das Menü kommt.
Da wird auch der Intervallbetrieb erklärt.
entweder schaust du selbst, oder postest die Nummer.
VG
Betriebsart Zirkulationspumpe stand auf 4. Habe jetzt auf 0 gestellt, da sollte es gehen?
Vielen Dank
Das könnte es gewesen sein.
Wenn sie jetzt läuft könntest du auch wieder auf 4 zurückstellen und
497.3 von aktuell 0? Schrittweise in Richtung 5 erhöhen.
Das ist im Altbau energiesparender.