abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Z-Pumpe läuft dauerhaft

Hallo zusammen

Ich habe kürzlich eine Frage gestellt, allerdings war der Betreff glaube ich falsch bzw. falsch zu verstehen.
Das war hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-333F-Ausgang-20-st%C3%A4ndig-quot-ei...

Nun möchte ich das Thema neu aufgreifen, da mein HB bisher nicht weiter gekommen ist.

Problem: Trinkwasser-Zirkukations-Pumpe läuft sporadisch dauerhaft, ohne der Regelung unterworfen zu sein. In der Diagnose steht zu diesem Zeitpunkt an Anschluss "Zirkulation" auch "AUS".
Sie lief außerhalb ihrer eingestellten Zeiten, im Aktorentest und selbst im Abschaltbetrieb.
Vermutung: Das Relais am Ausgang hängt mechanisch... Ist das denkbar? Falls ja, muss das komplette Teil getauscht werden (Erweiterung) oder kann man das Relais austauschen?
Sonstige Ursache?
Ich habe ein Video mit den Einstellungen,... gemacht
3 ANTWORTEN 3

Hallo ThorstenKaster,

kannst du mir mitteilen, an welchem Ausgang der Erweiterung die Zirkulationspumpe angeschlossen ist?

Wenn es der Ausgang A1 ist, dann prüfe bitte einmal, ob die Codieradresse 33 auf 0 steht. Sollte es der Ausgang A2 sein, muss die Adresse 34 auf 0 stehen. Wenn die Adressen korrekt eingestellt sind, kannst du anschließend einmal einen Aktorentest durchführen, ob die Pumpe tatsächlich an und ausgeht. Bleibt sie dort dauerhaft an, hängt das Relais auf der AM1-Erweiterung und die AM1 muss ausgetauscht werden.

Viele Grüße
Flo

Die Z-Pumpe liegt auf der Haupt-Steuerung.
Ich habe Bilder gemacht und ein Video der Parameterebene. Kann ich diese senden?

Hallo Thorsten,

ich schlage vor, dass du deine Anfrage unter deinem anderen Beitrag mit meinem Kollegen Patrick weiter ausführst.

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-333F-Ausgang-20-st%C3%A4ndig-quot-ei...

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren