abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welches Problem hat das Brennersteuergerät bei Codierung 2, Kessel 38:33

Hallo Zusammen,

ich habe eine VITOCROSSAL 300 CU3A-26, Vitotronic 200 KW6B.

Der Brenner startet nicht. Das Gebläse läuft an und geht nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Ein Reset ändert das Verhalten nicht und es zeigt sich das gleiche Verhalten. Eine Wärmeanforderung ist vorhanden, der Brenner müste laufen. Das Problem zeigt sich auch im Schornsteinfeger-Betrieb.

Die Regelung zeigt keine Fehlermeldung. In der Codierung 2, Bereich Kessel, hat die Codierung 38 den Wert 33. Was kann hier das Problem sein?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Wert unter Codieradresse 38 zeigt, dass Unterspannung anliegt. Du brauchst also eine neue Regelung.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Der Wert unter Codieradresse 38 zeigt, dass Unterspannung anliegt. Du brauchst also eine neue Regelung.

Hallo jweddewer,

die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. Der Wert 33 sagt aus, dass eine Unterspannung vorliegt. In diesem Fall muss wie von @Franky korrekt beschrieben, die Regelung getauscht werden. Dazu solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.

Beste Grüße °ja
Hallo Herr Womelsdorf,
können sie mir vielleicht die Ersatzteil Bestellnummer geben?
Die Regelung hat die Artikelnummer 7862236.

Beste Grüße °ja
Danke.
Gern. 😉 

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren