Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 252-A (2 interne Heizkreise, 4/3-Wege-Ventil, R290). - HK1 (ohne Mischer): Erdgeschoss, Fußbodenheizung + Heizkörper - HK2 (mit Mischer, eigene Grundfos-PWM-Pumpe): Obergeschoss, nur Heizkörper Vor einer Woche war die Wartung. Dabei wurde die Regelung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (A.100) und ein Softwareupdate gemacht (20.516 → 20.517). Seitdem habe ich folgendes Problem: Sobald HK2 läuft, bleibt HK1 (Erdgeschoss) kalt. Schalte ich HK2 aus, heizt HK1 sofort gut. Laut Meldungshistorie: - 4/3-Wege-Ventil auf „HK1“ (S.116) → Erdgeschoss wird warm - 4/3-Wege-Ventil auf „HK1 und 2“ (S.136) → Erdgeschoss bleibt kalt Was ich schon gemacht habe: - Entlüftet, Anlagendruck 1,7 bar - Heizkennlinie HK1 von 0,7/8 auf 0,7/10–12 erhöht, HK2 deutlich niedriger (0,7/7) → kaum Wirkung - Pumpe HK2 (Parameter 1103) von 90/100 % auf 20/20 % reduziert → das Obergeschoss heizt weiterhin gut, im Erdgeschoss werden aber nur die Räume in der Nähe der Inneneinheit warm, weiter entfernte Räume bleiben kalt - Vor der Wartung lief alles mit HK1 0,7/8 problemlos Auffällig: Im Serviceprotokoll steht „Das installierte Hydraulikschema kann nicht angezeigt werden oder stimmt nicht mit den standardmäßig unterstützten Schemata überein“. Der Techniker hat außerdem notiert: „HK1 MUSS einen höheren Wärmebedarf haben als HK2!“ Meine Fragen: 1. Kann durch den Reset eine falsche Hydraulik-/Anlagenkonfiguration eingestellt worden sein? Welcher Parameter wäre das? 2. Wie wird in der Stellung „HK1 und 2“ der Volumenstrom aufgeteilt, und kann man das beeinflussen? 3. Hat jemand das gleiche Verhalten nach dem Update auf 20.517 gehabt? 4. Welcher Parameter bestimmt den Volumenstrom in HK1 (ohne eigene Pumpe)? Ist das die Heizungspumpe 1100 oder die Primärkreispumpe? Danke für jede Hilfe!
... Mehr anzeigen