Welche Erweiterung benötige ich, um den Fussbodenkreislauf zusätzlich zu steuern?

Ich habe eine gebrauchte Vitodens 333 Therme 7190 614 installiert. Diese beheizt aktuell einen Heizkörper-Kreislauf und einen Fussbodenkreislauf, der über einen Wärmetauscher vom Kesselkreislauf getrennt ist. Die Steuerung des Fußbodenkreislaufs erfolgt aktuell nicht über die Vitodens sondern autark über eine alte vorhandene Steuerung, die einen Zentra 4-Wege Mischer sowie eine Grundfos-Pumpe ansteuert. Nun möchte ich die Steuerung des Fußboden-Kreises auch über die Vitotronic 200 haben. Welche Erweiterung benötige ich dafür?

3 ANTWORTEN 3

Ein Mischermodul 7301062  

Dazu einen neuen 3 Wege Mischer mit Antrieb. 

Der 4 Wege Mischer sollte raus, da er auch die Funktion einer Rücklaufanhebung hat. Bei Brennweertgeräten unerwünscht.

 

Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Ich habe noch ein paar Fragen:
Warum genau sollte der 4-Wege-Mischer raus? Zwei Wege werden aktuell für die Zirkulation durch den Wärmetauscher verwendet, die anderen beiden für die Zirkulation durch den Heizkreis.
Kann auch eine Erweiterung mit integriertem Mischermotor verwendet werden, z.B. 7450058, 7400069 oder 7178995?
Kann die Erweiterung dann auch eine beliebige Zirkulationpumpe wie die vorhandene Grundvos-Pumpe steuern?

Der 4 Wege Mischer hebt die Rücklauftemperatur an - schlecht für den Brennwertnutzen und schlecht fürs Gerät (mangelnde Selbstreinigung)

An die Erweiterung kannst du Pumpen nach Wunsch bis ca 200W elektrisccher Leustung anschließen. Beachte die notwendige Wassermenge und Druckverlust bei Bodenheizung . Demnach geeignete Pumpe nach Kennlinie aussuchen