Habe einen Vitodens 333 F.
Seit drei Tagen funktioniert die Warmwasseraufbereitung nicht mehr.
Ausgelöst durch eine Abschaltung des Gerätes so wie ein Abdrehen der Hauptwasserleitung.
Warmwasser ist nur lau warm und wird nach 2-3 Minuten immer kälter.
Isttemperatur sinkt relativ schnell ab. Ladespeicherpumpe springt an und wirkt sich aber auf die WW-Temp. nur mäßig aus.
Keine Fehlermeldung! Parameter alle normal!
Für tips wäre ich dankbar! Grüße an alle!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Mal den Widerstandswert des Auslaufsensors messen und mit der Kennlinie vergleichen.
Dieser Wert wird in der Diagnose nicht angezeigt.
MfG
W.F.
Mal den Widerstandswert des Auslaufsensors messen und mit der Kennlinie vergleichen.
Dieser Wert wird in der Diagnose nicht angezeigt.
MfG
W.F.