abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warum kann man da keine Fragen eingeben?

Habe einen Vitodens 333 F.

Seit drei Tagen funktioniert  die Warmwasseraufbereitung nicht mehr.

Ausgelöst durch eine Abschaltung des Gerätes so wie ein Abdrehen der Hauptwasserleitung.

Warmwasser ist nur lau warm und wird nach 2-3 Minuten immer kälter.

Isttemperatur sinkt relativ schnell ab. Ladespeicherpumpe springt an und wirkt sich aber auf die WW-Temp. nur mäßig aus.

Keine Fehlermeldung! Parameter alle normal!

Für tips wäre ich dankbar! Grüße an alle!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Mal den Widerstandswert des Auslaufsensors messen und mit der Kennlinie vergleichen.

Dieser Wert wird in der Diagnose nicht angezeigt.

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Mal den Widerstandswert des Auslaufsensors messen und mit der Kennlinie vergleichen.

Dieser Wert wird in der Diagnose nicht angezeigt.

MfG

W.F.

Hallo WFiedler, vielen Dank, ich suche noch die wo der Sensor sitzt und welche Widerstandswerte ich messen muss!
Aber erst mal vielen Dank!