Hallo Zusammen, ich benötige Rat zu meiner Vitocal 222-G BWT 221.B06 und dem Thema Natural Cooling. Ich möchte gern mein Haus mit 152m2 mit der Sole meine Heizkreis kühlen. In der Nachbarschaft haben die meisten Viessmann-Anlagen keine Sole und sind somit meist 222-S Geräte. Die Kühlung dort zu aktivieren war kein Problem, da die Anlage im Umkehrbetrieb arbeitet. Die Böden wurden angenehm kühl, solange nicht zu stark gekühlt wird. In meinem Fall sind die Heizkreis komplett thermisch seit letzten Winter abgeglichen. Durch unzählige Heizkreistemperaturfühler und Home-Assistent konnte ich die Heizkreis perfekt regulieren. Außer in den Schlafzimmern werden die Räume im Heizbetrieb gleichmäßig warm. Für den Kühlbetrieb wären die Schlafzimmer ebenfalls geöffnet und thermisch abgeglichen. Ich würde davon ausgehen, dass alle Räume dann auch gleichermaßen gekühlt werden. Entsprechend den Temperaturfühlern müsste ich das dann sehen können. Zur Frage / System: In der Hoffnung das meine Annahmen richtig sind benötige ich eine NC-Box für die Wandmontage: ZK05954 Laut Paketinhalt sind: 3-Wege-Umschaltventile (Heizen/Kühlen) Plattenwärmetauscher wärmegedämmtes Gehäuse (EPP) und Zubehör für Vitocal 200-G/300-G 222-G/333-G dabei Was sind die Zubehörteile? Ist der Mischer schon vorhanden? Meines Wissens fehlt noch: Feuchte-Anbauschalter ??? (7181418) Viessmann Erweiterungssatz Mischer (ZK02941) Anlegetemperaturfühler ??? (schon in ZK02941 enthalten?) Anschluss-Set NC-Box (ZK06080) Ich hoffe es kann mir einer meine Fragen beantworten. Viele Grüße
... Mehr anzeigen