Hallo Interrupter,
in der NC-Box sind zwei 3-Wege-Umschaltventile enthalten, welche dafür sorgen, dass im Kühlfall der Primär und Sekundärkreis über den integrierten Wärmetauscher geführt werden. Eingebaut wird diese Box in den Sekundärrücklauf und die Umwälzung erfolgt durch die Sekundärpumpe.
Soll hierbei noch ein Mischer eingesetzt werden, muss auch eine entsprechende Divicon mit zusätzlicher Umwälzpumpe eingebaut werden. Zudem wird hierzu ein Sonderschema für den korrekten Aufbau benötigt. Dieser kann über den jeweiligen Fachbetrieb bezogen werden.
In der Box selbst ist der Vorlaufsensor Kühlkreis enthalten. Ein Feuchteanbauschalter wird aber noch benötigt. Das Anschlussset kann bei einer Montage der Box an der Wand verwendet werden.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen