Warmwasserdrich wird immer geringer, Vitodens 242-F

Hallo,

bei einer nun ein Jahr alten Vitodens 242-F Anlage wird der Warmwasserdruck immer geringer.

Gibt es Stellen an der ich die suche beginnen sollte? Ich vermute das etwas zuwächst!

 

Mfg R.Starke

3 ANTWORTEN 3

In der Sicherheitsarmatur zum Speicher müsste ein Rückflussverhinderer eingebaut sein. Der wird gerne mal schwergängig.

Der öffnet dann nicht mehr richtig und lässt so kein bzw. nur wenig Kaltwasser nachfliessen.

Und der Ist Intern verbaut? Ich finde auf den Explosionszeichnungen nichts zur Kaltwasserhydraulik.

Verfolge einfach die Kaltwasserleitung zum Speicher, da findest auch die Sicherheitsgruppe