Hallöchen,
Vielen lieben Dank das Du Dich der Sache annehmen möchtest.
Richtig, ich hätte wohl ein paar Informationen dazu schreiben sollen.
Ich bin zwar unter der Woche nicht in dem Haus wo sich die Anlage befindet aber ich habe hier die komplette Doku da.
Wenn ich es richtig sehe dann handelt es sich um eine Vitodens 200-W 17 KW und mit einer Regelung Vitotronic 200 Type HO1A.
So war der original Zustand vom Installateur Oktober 2015.
Ich habe dann folgende Geräte dazu addiert:
Als erstes kam das Vitocom 100 Typ LAN1 mit dem Kommunikationsmodul LON, welche seit dem prima funktioniert, ich kann noch immer über die App die Anlage ansprechen.
Dann kam der KM Bus mit der Funk Basis und dem Solarregelmodul SM1.
Gleich vorne weg, das Solar Modul ist zwar am KM Bus angeschlossen, aber ansonsten nicht weiter im Betrieb.
Im Gesatz dazu war die Funk Basis in betrieb, jedoch nur mit dem Vitotrol 200 RF, der Funksensor für die Außentemperatur soll als nächstes kommen. Der 200 RF hat prima funktioniert.
Da wir etwas Technikverspielt sind, kamen wir auf die Idee uns das Vitotrol 300 RF gebraucht zu besorgen. Angefacht war nun, das 300 RF einfach dazu zu addieren. Das 300 RF im Wohnbereich im Parterre und das 200 RF im ersten Stock.
Das hat leider gar nicht funktioniert. Nach dem ich die Doku nochmals Gelsen hatte, kam auch dahinter, dass man wohl alles abmelden muss. Also habe ich wie es verstanden hatte die Heizungsanlage aus geschaltet und wieder ungeschältet und binnen von 5 Minuten den Knopf an der Funk Basis gedrückt, bis es rot geleuchtet hat.
Ich war der Meinung das damit der Teilnehmer gelöscht ist.
Dann habe ich versucht das 300 RF anzumelden. Nach der Sprachauswahl und Eingabe des PINs, geht es sofort in Störung der Funkverbindung, weiter kommt man da nicht, außer dann in die so zusagen Endlosschleife des Anmelden.
Was ich anfangs beobachtet hatte, dass die Heizungsanlage eine Störung der Fernbedienung am HK1 ausgab. Was mich zur Vermutung leiten ließ, dass der 200 RF doch nicht so ganz abgemeldet ist. Ich habe auch in der Codierung nach geschaut und hatte fest gestellt, dass der A0 auf 1 stand. Ich habe diesen dann auf 2 gestellt und wieder versucht das 300 RF anzumelden, selbstredend war das nicht von Erfolg gekrönt. Ich weiss, dass ich diesen Wert auch mal auf 0 gestellt habe, aber ich befürchte bei den ganzen Probieraktionen, habe ich die Reihenfolge wohl nicht ein gehalten. Ich werde dies am Wochenende nochmals versuchen.
Wie auch immer, irgendwann habe ich beschlossen, das Ganze erst einmal wieder rückgängig zu machen und das 200 RF wieder anzu binden. Das hat auch gleich prima geklappt, außer das es bei der Temperaturanzeige nur 3 waagerechte Striche anzeigt.
Ansonsten funktioniert alles, ich kann die die Heizungsanlage von diesem 200 RF bedienen.
So das ist der Stand jetzt.
Lese zwar an einer Tour die ganze Doku zu dieser Anlage, aber ich finde nicht wirklich einen Hinweis was ich falsch gemacht habe.
Bin einwertig Willi Ratlos.
Ich hoffe das waren jetzt nicht Zuviel Informationen.