Kamen aus dem Urlaub zurück. die Heizung hat Fehlercode 02 und 97.

Warmwasser funktioniert nicht aber Heizung schon. 

5 ANTWORTEN 5

Schreib mal die Seriennummer auf, mindestens die ersten 8 Ziffern.

Die Seriennummer sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr stehen.

Beide Fehler zeigen im Grunde den gleichen Fehler. 02 steht für Übertemperatur, die 97 dafür, dass der STB ausgelöst hat. Ursache kann sein: Luft im System, zu wenig Druck auf der Anlage oder Pumpe defekt.

Kaum schaltet man die Anlage an zeigt er 80 Grad an kann sein, dass der Temperatursensor kaputt ist? Und sich der Kessel so ausschaltet. Wie könnte ich den an Warmwasser kommen? Kaum geht der Kessel an werden die Störungen angezeigt. Haben das Haus gekauft und kennen uns da leider nicht so aus.

Kann gut sein,dass die Pumpe defekt ist. Hier kühlt der Wärmetauscher nur sehr langsam ab. Allerdings müsstest vor Einschalten den STB wieder von Hand entriegeln. Der springt nicht automatisch zurück. 

Wie könnte man die Luft im System entfernen? Dankeschön für die Antworten 