Vitopend 200W WH2B Fehlercode FD

Hallo, wir haben in unserem Mietshaus eine Vitopend 200W ca.5 Jahre alt. Diese ist am vergangenen Samstag (!) mit Fehlercode FD - Feuerungsautomat ausgefallen. Ein Reset hilft nicht, die Heizung springt nicht mal kurz an. Ein Monteur hat die Hauptplatine ausgetauscht -ohne Erfolg, gleicher Fehler. Wenn ich ins Servicemenü gehe wird eine Kesseltemperatiur von 64°C angezeigt (Kessel ist natürlich kalt...). Der Fühler ist ganz, hat ca. 15kOhm. Als die alte Platine drin war wurden auch diese 64°C angezeigt. Haben sie irgendeine Idee zur Ursache? Unser Vermieter ist auf Jamaika, nicht zu erreichen und langsam wirds hier ungemütlich. Der Monteur ist ratlos und hat wohl auch mit Viessman telefoniert. Ich bin elektronisch bewandert gibts irgendeinen Tipp für mich?

 

Vielen Dank

 

Olaf

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Olaf,

 

wurde der Kesselcodierstecker auch erneuert, bzw. wurde dieser neu eingelesen?

Über die "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" Codieradresse "A8:176" und "7C:26" kann der Codierstecker eingelesen werden.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Olaf,

 

wurde der Kesselcodierstecker auch erneuert, bzw. wurde dieser neu eingelesen?

Über die "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" Codieradresse "A8:176" und "7C:26" kann der Codierstecker eingelesen werden.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo, das geht leider nicht. Ich kann den Punkt zwar anwählen, wenn ich ok drücke verschwindet er aber. Kodierstecker defekt?
Hallo Olaf,

was genau funktioniert denn nicht?
Kommst du nicht auf die Codieradresse 7C, oder zeigt die Regelung immer noch die Meldung an?

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team