Guten Tag,

kann die o.a. Therme auch Raumtemperatur gesteuert betrieben werden? Ich habe leider keine zufrieden stellende Möglichkeit ein Kabel nach draussen zu verlegen.

Oder gibt es die Mglichkeit einen Funk Außenfühler anzuschliessen?

Über eine Antwort würde ich mich freuen.

 

2 ANTWORTEN 2

Ja,das geht. Du bräuchtest dafür  die Viessmann Vitotrol 100 UTDB-RF.

Ist ein einfacher Raumthermostat mit Funkverbindung.

Guten Tag @Kb1501 

 

da Sie über die Regelung Vitotronic 200 HO1B verfügen, ist für eine witterungsgeführte Regelung ein Außentemperatursensor erforderlich. Der Funk-Außentemperatursensor (Modell 7455213) ist jedoch schon seit einiger Zeit nicht mehr erhältlich.
Wenn Sie den Kessel über einen Raumthermostaten mit konstanter Vorlauftemperatur betreiben möchten, benötigen Sie die Vitotronic 100 HC1B sowie einen Raumthermostaten.

 

Alternativ können Sie dies lösen, indem Sie anstelle des Außentemperatursensors einen Widerstand installieren und die Fernbedienung Vitotrol 200-A verwenden, die für eine raumtemperaturgeführte Regelung konfiguriert ist.

 

VG