Guten Tag,

 

unsere Therme Vitopend 200 geht immer mit Fehler F6 in Störung nach drei erfolglosen Start versuchen, also wenn Warmwasser eingeschaltet wird oder die Heizung gestartet werden soll. Man hört auch wie der Brenner startet aber nach wenigen augenblicken wird der Vorgang abgebrochen. Die Temperatur steigt dann auch kurzfristig laut der Anzeige im Display. Nach mehrfachen Reset funktioniert es dann. Auf dem Kessel steht die Nr.: 7188473 / 602219105 und WH2A

 

Danke

Mit freundlichen Grüßen

 

 

2 ANTWORTEN 2

Müsste mit dem Gasdruck zusammenhängen. Gasdruckschalter hat nicht angesprochen. Hier sollte zuerst der Anschlussdruck gemessen werden. Eventuell ist auch nur der Gaswächter defekt ?

Es kämen aber auch verschlissene Elektroden in Betracht. Wie lange sind die jetzt drin ?

Guten Tag,

Danke für die schnelle Antwort.

Die Elektroden sind bei der letzen Wartung getauscht worden (ca.Oktober/November 2018).