mein Vitogas 100 Kessel springt nach der Sommerpause nicht mehr an. Monteur und selbst der Vissmann Kundenservice war vor Ort ... Teile getauscht - Problem nicht behoben... sind jetzt in Woche 8 ohne Lösung - weiterhin kalt... was nun? Die Lösung kann ja nicht "Neuer Kessel" sein
Daten:
Vitogas 100
Typ: GS1
Hersteller Nr: 7518436900192102
Getauschte Bauteile:
- 1x Brennereinheit inkl. Leitung zum Gasmischer
- 1x Zündmodul/trafo
- 2x Gasdruckschalter
- 1x Feuerungsautomat
Problembeschreibung:
Gerät steht auf Störung: "Brenner D1" - nachdem entstört wurde, gibt der Feuerungsautomat "Wärmeanforderung", Vorgas läuft in den Brenner, es kommt zur "vorzündung". Es ist also eine Flamme zu sehen. Dann hört man (und sieht am Zähler) das Hauptgas eingestömt wird -> und das war's. Gerät geht wieder in Störung.
Sonstige Maßnahmen / Hinweise:
- Nach der Sommerpause musste ich Wasser auffüllen - Druck war komplett weg - laut Monteur ist der Wasserstandsregler aber i.O. (nicht ausgelöst)
- Im April wurde der Stomzähler getauscht... kann hier etwas schiefgelaufen sein? Verpolung o.ä?
Was nun? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Gerät "tot" ist. Und ich einen neuen Kessel holen muss. 😤 Es hat vor der Sommerpause alles einwandfrei funktioniert.
Bilder und ein Video im Anhang
Habt ihr noch ein Lösungsansatz?
Besten Dank und Grüße aus Berlin
okay prüfe ich mal - mit umgehen meine ich nicht die Wächter sondern den Mechanismus der Anlage die sagt das da etwas nicht passt... am Ende habe ich ja alles da was für eine Flamme benötigt wird... Gas, Funke, Sauerstoff.
Nein Gas ist ja scheinbar nicht da
Aber wenn tatsächlich ein wächter verbaut ist,hast einfach zu wenig Gas.im Falle eines Defekts muss der Wächter getauscht werden
doch Gas strömt ja ein - als erstes zum Zünden -> leichte Flamme (vorbrennung ist da). Dann schaltet er kurz das Hauptgas frei.. hört man richtig und sieht es am zähler.. und dann schaltet er ab und geht in den Fehler
Und genau das deutet auf einen Wächter. Die Fliessgeschwindigkeit muss erstmal steigen,bis er eben anspricht.
Weil dann vermutlich der Strömungswächter zu macht, aus welchem Grund auch immer. Aber dass Viessmann das nicht mitbekommen hat.
War das Werkskundendienst, oder eine Firma im Auftrag von Viessmann?
Werkskundendienst 😮... Wächter prüfe ich gleich - ich mache mal ein paar Bilder
Wenn hier nur der Ruhedruck gemessen wurde,bemerkt das keiner. Und den fliessdruck kann hier keiner messen ,weil der kessel gleich auf störung geht.
Bilder wären hilfreich
Sieht nicht nach einem Strömungswächter aus. Es könnte aber auch der Gasdruckregler defekt sein.
Das Teil auf dem 1. Foto. Da ist aber das GVU zuständig.
Dem kann ich zustimmen.