Hallo zusammen,
ich betreibe eine Vitodens 200-W (WB2B, Modell-Nr. 719443, mit Bedieneinheit 7264602)
Der Brenner startet seit gestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.
Die Abfolge der "Geräusche" klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch "normal", auch der Lüfter startet z.B., dennoch bleibt der Brenner aus (die grüne Brenner-Leuchte bleibt auch aus). Auch mit der Schornsteinfeger-Taste startet der Brenner nicht.
Welcher Fehler in der Anlage kann dazu führen, dass erfolglose Versuche, den Brenner zu starten, zu keinerlei Störungsmeldung führen?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Rem_9
Der Link enthält Anleitungen und alle Ersatzteile für Ihren Heizkessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473
Aufgrund eines versteckten Fehlers an der Codieradresse 38:33 ist ein Austausch der Kesselregelung erforderlich.
VG
Hallo @divanc
Sie haben recht gehabt, Regelung ausgewechselt und die Heizung läuft wieder.
Nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung.
VG
Nach zwei Tagen ist die Heizung wieder ausgefallen mit dem selben Fehler 38:33... ?
Hallo @Rem_9
Messen Sie die Versorgungsspannung am Stecker 40.
Es ist notwendig, alle 230 V-Verbraucher, die aus der Kesselregelung versorgt werden, auf erhöhte Stromaufnahme zu überprüfen; Kesselumwälzpumpe, kombinierter Gasregler, Brennergebläse.
VG
@Rem_9 Hast du das Problem gelöst? Ich habe auch 33 an Position 38 und die gleichen Symptome.
Versorgungsspannung ist 234V
Hallo @MrTeufel
Dann besteht die Möglichkeit, die Regelung auszutauschen oder zu reparieren, was nicht zulässig ist.
VG
Kannst du mir ein paar Tipps geben, wo ich die Regelung kaufen oder reparieren kann? Weißt du vielleicht mehr Details, welche Komponente auf der Platte defekt sein kann?
Hallo @MrTeufel
Für die Bestellnummer der Regelung benötige ich die Seriennummer des Kessels.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483927
VG