Vitoflame 200 Typ VEK Habe im November einen neuen Brenner installiert. Lief anfangs super // dann Wartung und Einstellung// Schornsteinfeger ( Werte und Rußzahl in Ordnung) Seit geraumer Zeit geht er ( immer öfter) auf Störung d1. Notstart funktioniert meistens. Habe auch vorab mit der Schornsteinfegertaste den Kessen warm gemacht - dann keine Probleme beim starten. Nun ist zu beobachten, dass der Brenner startet - dann aber nach ein paar Sekunden abstirbt. Danach Notstart und er läuft ohne Probleme ( aktuell benötige ich eh nur Warmwasser) Der Feuerungsautomat leuchtet grün. Kürzlich war es aber so, dass der Brenner mit Notstart lief - aber die Lampe am Feuerungsautomaten rot flackerte. Hat jemand eine Idee? Der Brenner ist original Viessman - habe ihn über das Internet gekauft // leider nicht bei einem regionalen Monteur.