Die rote Lampe leuchtet,Gaszufuhr ist aus ,kam nach Wechsel des Ausdehnungsgefäßes vom Techniker, angeblich ist der Wärmespeicher nun entzwei
Manometer Druck 2,3 bis 2,8 bar
Manometer Solar 0 bis 3 barverändert sich bei Sonneneinstrahlung
Gibt es eine Meinung dazu?
Dass die rote LED leuchtet,ist wegen der abgesperrten Gasleitung normal.( Therme würde ja WW bereiten,kann aber wegen Brennstoffmangel nicht zünden.)
Desweiteren: Druck der Heizung auf 2,8 bar deutet darauf,dass die Heizschlange im Speicher( die für die Gastherme) unter Lochfrass leidet. Reparatur nicht möglich.
Die Solaranlage hat eine eigene Heizschlange im Speicher.
Und wenn sich der Druck der Solaranlage bei Sonne ändert,ist das MAG für die Solaranlage irgendwo gestört. Wahrscheinlich zu geringer Vordruck.
Für eine Solaranlage mit etwa 2,5 bar Vordruck und einem Fülldruck von 3 bar rechnen. Und der Fülldruck wird bis auf geringe Änderungen immer angezeigt. ( weil du was von 0- 3 bar schreibst?)
Und nochwas: ein MAG- Tausch ruft keine Leckagen hervor. Soll heissen,man kann hier keinem einen Vorwurf machen.