Servus,
Steuerung erkennt Außen und Brauchwasserfühler nicht.
NTC10k wurde durchgemessen, ist ok, C8 auf 3.
Bitte um Hilfe
Steht C.7 auf 4?
Ja, C7-4
Ist der Außentemperaturfühler an der richtigen Klemme angeschlossen?
Steht C.9 auf 0?
C9-0
Brauchwasser zweite Klemme
Aussenfühler vierte Klemme
Funktionierte der Außentemperatursensor von Anfang an nicht oder seit wann funktioniert er nicht mehr? Wurde da vorher Wartung gemacht?
Möglicherweise ist das Kabel beschädigt worden. Fanden am Haus Putz- oder Mauerarbeiten statt?
Evtl. wurde der Sensoreingang des Außenfühlers abgeschossen. Ich würde mal den Innenwiderstand der beiden Anschlüsse Außentemperaturfühler und Brauchwasserfühler messen, bei abgeschalteter Versorgungsspannung!!! Ich könnte mir vorstellen, dass die Innenwiderstände ähnlich sein sollten.
Bei der Gelegenheit würde ich auch mal kontrollieren, ob die beiden Stecker richtig in den beiden Buchsen stecken.
Wurde schon mal ein Reset gemacht?
Anlage ist neu.
Kabelbruch ist auszuschließen.
Stecker sind fest.
Reset wurde nicht durchgeführt.
Alle getätigten Einstellungen/Verstellungen notieren, dann
1.) Spannung aus, Spannung ein.
Überprüfen, ob Außentemperaturfühler jetzt da ist.
Wenn das nicht hilft:
2.) Reset
Wie führe ich den Reset durch?
An der HBMU messe ich einen Wert von 20VDC.
Bedienungsanleitung: "Werksseitige Einstellung wiederherstellen".
Hinten in der Bedienungsanleitung gibt es ein Stichwortverzeichnuis. Da sollte "Reset" mit auftauchen.
In der Bedienungsanleitung ist nichts zu finden
Klemmleiste war Werkseitig um 180 Grad gedreht. Hab also immer falsch angeschlossen.
Schöne Feiertage!
Dann hätte aber die Warmwassererzeugung auch falsch laufen müssen, wenn Außenfühler und Warmwasserfühler vertauscht angeschlossen wurden.
Trotzdem, danke für die Rückmeldung.