Hallo
Meine vitodens 200 wb2a heizt mein warmwasser nicht mehr auf.
Bei Diagnose steht warmwasser solltemperatur 5 grad.
Ist aber auf 59 grad gestellt.
Es wurde der warmwasserspeicher gegen einen Pufferspeicher mit Heizungungsunterstüzung getauscht.
Es war die Anlage 6 stk ohne Strom.
Kann es sein das der Speicherfühler einen Fehler macht, da leider die Leitung abgeknickt wurde.
4 ANTWORTEN 4

Wenn der Speicherfühler abgenickt wurde sollte der getauscht werden.

Hallo, 

Wenn Soll 5 Grad angezeigt wird, würde ich erstmal gucken ob eine Anforderung anliegt, das heißt ob die Zeiten überhaupt eingestellt sind oder sich die Anlage überhaupt in der Betriebsart Heizen und Warmwasser befindet.

Grüße 

Guten Morgen, die Anlage ist auf warmwasser gestellt und 59 grad gewünschte Wassertemperatur
Wsrmwasserzeiten sind keine eingestellt, sondern die Anlage ist bei warmwasser auf Automatik gestellt

Wenn keine Warmwasserzeiten eingestellt sind, kann auch keine Warmwasserbereitung erfolgen.