Im Winter möchte ich eine Vitodens 333 WS3A aus den Jahren 2004 bis 2006 in einem unbewohnten Haus so einstellen, dass sie den ganzen Winter im Frostschutzbetrieb läuft. Leider finde ich dazu keine verlässlichen Informationen.
Wie lautet die Viessmann Herstellerempfehlung für diesen Fall?
Guten Tag @JueRe
anbei erhalten Sie die Bedienungsanleitung für Ihren Heizkessel.
Der Betriebsmodus „Abschaltung“ bietet einen Frostschutz, der sich bei einer Außentemperatur von 1 °C aktiviert und bei 3 °C wieder deaktiviert. Dieser Schutz greift zudem, wenn die Temperatur des Heizkessels oder des Warmwasserspeichers auf 5 °C absinkt (basierend auf den Werkseinstellungen).
VG