Servus
Wir haben ein Haus aus dem Jahr 2006 gekauft und dort werkelt seit dem eine Vitodens333 WS3B. Mir ist aufgefallen wenn sie anspringt zappelt das Manometer gut umher. Ist das normal oder was kann ich dagegen tun?
Danke euch
Weil dein Druck sehr niedrig ist. Und wenn sich noch ein klein wenig Luft/gelöste Gase im Kreislauf befinden, bewegt das auch den Zeiger am Manometer. Weil, im Gegensatz zu Wasser lässt sich Luft bzw. Gase zusammendrücken.
Hebe den Fülldruck auf etwa 1,5 bar an. Ich gehe zumindest davon aus, dass der Vordruck im MAG den örtlichen Gegebenheiten entspricht.
Servus
Danke für deine Antwort. Soll ich den Druck tatsächlich auf 1.5 Bar anheben?
Heizung steht auf dem Dachboden somit ist sie der Höchste Punkt dennoch?
Unter der Abdeckung steht mit Edding auf das Gehäuse geschrieben MAG 0,8bar 10/19.
Ich weiß nicht ob das Mag noch intakt ist und wenn das Mag 0,8bar hat trotzdem die 1,5bar einfüllen?
Danke