Vitodens 333 Fehler F4

Guten Morgen, 

 

Vitodens 333 WS3B

7194478604137106

 

Gerade ist die Anlage auf Störung gegangen. FEHLER F4

 

Nach Reset läuft sie erstmal wieder. 

 

Heizungswartung war 27.10.23

Und es wurde alles laut Hersteller gewartet. 

 

Dieses Jahr im April wurde der Radiallüfter gewechselt. 

 

Wo liegt der Fehler? 

1 ANTWORT 1

Wurden bei der Wartung die Elektroden ausgetauscht?

Falls nicht, liegt hier wahrscheinlich das Problem.

Ansonsten müsste mal nach den Verbindungsleitungen geschaut werden, evtl. wurde bei der Wartung ein Stecker nicht ordnungsgemäß aufgesteckt.

Es käme auch noch der Gaskombiregler bzw. mangelnde Gasversorgung in Betracht