abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333-F Warmwasser

Guten Abend, bei mir tritt derzeit folgende s Problem auf: Wenn ich außerhalb der im Zeitprogramm Warmwasser festgelegten Zeit Warmwasser benötige, dann erzeugt der Brenner kein Warmwasser. Während der im Zeitprogramm Warmwasser festgelegt en Zeit funktioniert die Bereitstellung von Warmwasser problemlos, auch wenn ich sie ändere. Offenbar versteht der Kessel nicht wenn ich Warmwasser außerhalb der festgelegten Zeit benötige. Woran kann das liegen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich versteh nicht recht. Du hast die Warmwasserbereitung mit bestimmten Zeiten festgelegt. Und wunderst dich, dass ausserhalb der festgelegten Zeiten kein Warmwasser bereitet wird ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Ich versteh nicht recht. Du hast die Warmwasserbereitung mit bestimmten Zeiten festgelegt. Und wunderst dich, dass ausserhalb der festgelegten Zeiten kein Warmwasser bereitet wird ?

Die WW Bereitungszeit ist nur jene Zeit bei denen der Speicher geladen wird, außerhalb der Zeit gibt es dennoch Warmwasser nur halt nicht den Speicher, so hat es zumindest 8 Jahre funktioniert,...
Die WWB findet nur in den von dir eingestellten Schaltzeiten statt, wenn die Trinkwassertemperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Wenn die WWB auf Automatik steht findet Sie zu den Zeiten statt in der der Heizbetrieb aktiv ist.

Außerhalb dieser Zeit geht die Anlage nicht in die WWB, es sei denn du hast die Funktion Partybetrieb bzw. Einmalladung Warmwasser. Dies ist jedoch von Wärmeerzeuger abhängig.

Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke jetzt kenne ich mich aus.
Top-Lösungsautoren