abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300

Hallo an die Experten,

 

da ich nicht ähnliches zu meinem Problem gefunden habe,
bitte hier meine Frage:

Meine Anlage Vitodens 300 WB3 wurde Ende 2003 in Betrieb genommen.

Die Jährliche Wartung erfolgt in 2020.
Jetzt erscheint die Fehlermeldung A:4 (siehe Bild) angezeigt und die Kontroll-Leuchten rot und grün blinken abwechselnd.

Man hört auch in Geräusch, als wenn die Heizung ständig versuche einzuschalten und dann wieder aus.

Ich habe folgendes probiert, Heizung ausgeschaltet über Schalter am Gerät, und nach
 +- 3 Minuten wieder eingeschalten.

 

Fehlermeldung und Kontroll-Leuchten aus.

 

Nach kurzer Zeit tritt die Fehlermeldung wieder auf?

Schornstein Taste gedrückt aber ohne Erfolg

 

Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp für mich.

 

Vielen Dank vorab und freundliche Grüße

Walter

20211007_102123.jpg
2 ANTWORTEN 2

Hallo Walter_C,

 

Fehler A4 bedeutet, dass die Pumpe entweder mit Volllast läuft 100% oder außer Betrieb ist. Bitte lass durch deinen Fachpartner die Umwälzpumpe auf ordnungsgemäße Funktion prüfen. (Unterbrechung BUS Verbindung zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe oder Pumpe defekt)

 

hier ist die digitale Serviceanleitung, falls du diese benötigst - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681484VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heute kommt ein Techniker um sich um dem Problem zu beheben 
und werde dir Ursache bestätigen gegeben falls andere mitteilen.

 

Mit Freundlichen Grüsse

Top-Lösungsautoren