Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt besagtes Heizsystem nur im Heizbetrieb laufen zu lassen?
Ich meine im Moment ist ein Warmwasserspeicher angeschlossen und
wollte diesen durch einen Durchlauferhitzer ersetzen?
Ideen?
Danke und liebe Grüße aus der Pfalz
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Wenn Sie das WW nicht mehr mit einer Gastherme beheizen möchten, ist es notwendig, den WW-Fühler auszubauen und von der Regelung zu trennen, dann die Codierung des Geräteschemas von 00:2 auf 00:1 zu ändern. Anleitung im Anhang.
Schöne Grüße
Hallo
Stellen Sie die gewünschte WW-Temperatur auf 10 Grad ein und das WW wird nicht durch den Gasboiler beheizt.
Schöne Grüße
Hallo divanc,
danke für Ihre Ausführung, der Warmwasserspeicher soll ja weg. Ist an dem Warmwasserspeicher ein Temperaturfühler angebracht, wenn ja was passiert mit dem?
lg
Hallo
Wenn Sie das WW nicht mehr mit einer Gastherme beheizen möchten, ist es notwendig, den WW-Fühler auszubauen und von der Regelung zu trennen, dann die Codierung des Geräteschemas von 00:2 auf 00:1 zu ändern. Anleitung im Anhang.
Schöne Grüße
Danke für Ihre schnellen Infos!