Meine Heizung hat eine Differenz von 8 Grad Celsius zwischen der Anzeige an der Vitotronic und der realen Aussentemperatur. Die Anzeige ist 8 Grad höher. Dies führt dazu, dass die eingestellte Soll-Temperatur meiner Fussbodenheizung nicht mehr erreicht wird.
Wass kann ich tun?? Kontakte reinigen usw.??
Gruß Laie
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Laie,
die Temperaturen kannst du auslesen, indem du die Taste "OK" und "Menü" gemeinsam für 4 Sekunden drückst und dann die Diagnose auswählst.
Die Nummer ist zwar nicht die passende, ich gehe aber mal davon aus, dass du den Vitodens 300 B3HA hast.
Um den Sensor zu Prüfen Stecker X3 von der Regelung abziehen und Widerstand zwischen X3.1 und X3.2 messen.
Beste Grüße °pa
Hallo Laie,
die Temperaturen kannst du auslesen, indem du die Taste "OK" und "Menü" gemeinsam für 4 Sekunden drückst und dann die Diagnose auswählst.
Die Nummer ist zwar nicht die passende, ich gehe aber mal davon aus, dass du den Vitodens 300 B3HA hast.
Um den Sensor zu Prüfen Stecker X3 von der Regelung abziehen und Widerstand zwischen X3.1 und X3.2 messen.
Beste Grüße °pa