Vitodens 300 , die Speicherpumpe schaltet abends nicht ab

Ich habe eine Vitodens 300 und eine Vitocell 300. Die Speicherpumpe schaltet am Abend nicht ab. Erst wenn ich die Heizung abschalte und wieder einschalte, bleibt due Speicherpumpe bis zum nächsten morgen abgeschaltet. Welches Modul ist  fehlerhaft ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo lionking,

läuft nur die Pumpe oder das ganze Gerät.

Wenn nur die Pumpe läuft, bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung rausziehen, die Taste ">I<" mehrfach betätigen, die Anlage ausschalten und die Bedieneinheit dann wieder einsetzen.
Nachdem erneuten Einschalten der Anlage bitte die Heizzeiten neu einstellen und beobachten, ob das Abhilfe geschafft hat.

Bitte teil uns auch noch mit, welche Bedieneinheit du verbaut hast. (rote und blaue Tasten oder ABCD-Tasten)

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo lionking,

läuft nur die Pumpe oder das ganze Gerät.

Wenn nur die Pumpe läuft, bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung rausziehen, die Taste ">I<" mehrfach betätigen, die Anlage ausschalten und die Bedieneinheit dann wieder einsetzen.
Nachdem erneuten Einschalten der Anlage bitte die Heizzeiten neu einstellen und beobachten, ob das Abhilfe geschafft hat.

Bitte teil uns auch noch mit, welche Bedieneinheit du verbaut hast. (rote und blaue Tasten oder ABCD-Tasten)

Beste Grüße °be